Telephone:13718924325
新闻动态
NEWS
新闻动态
NEWS
常见问题
水水板式换热器的优点有哪些?

1)板式换热器传热系数高技纹表面板片主要有三种。突起状板、渡纹板和人字型板,在供热领域人字型采用最多。

在低流速即0.15~0.85m/s下就能激发湍流流动状态,而且在板片两侧传热系数很高,据有关资料介绍,板式换热器在雷诺数大于50~200,此时传热系数对水一水换热为15000~21000K/.h,两列管式仅为3200~6300K/m h,由数据表明,板式换热器传热系数是列管式的2~4倍,而此时压降蓿近。

2)板式换热器污垢热阻小。板式换热器的板材一般采用不锈钢板或钛板等合金钢板,一般板厚仪为0.8~0.9mm,由于板壁薄,使板壁的热阻减小。

当然也跟板阉发生强烈的湍流有关,致使换热器表面污垢热阻小。据美国营式换热器制造协会(TEMA)标准规定t板式换热器污垢热阻,当用同样一种介质时,可按列管式换热器内污垢热阻l/5选取。另具一些文献介绍,板式换热器污垢热阻一般约为0.00012mhtkcal。当设计时,介质是凝结水或蒸汽时,板式换热器污垢热阻为0.O0001mh/kcal,而列管式换热器污垢热阻则是0.0001,两者之倒是1:10。

3)板式换热器污垢较轻是因为板间具有较高的端流,致使污混杂物悬浮,这时板做为传热面很光滑,即便污垢沉积挂于板上,因无死角,板材表面不易腐蚀,这时湍流有助于自身洗涤,冲刷附着板上的污垢,起剥离作用。同时板间流动,空间小,使介质滞留量少,所以清洗起来简单方便。

4)板式体积小,因此向周厨环境散失的热量也较少。据有关文献报导,一般只有列管热损失1/5左右。同时板式占地面积小,仅为列管式抉热器的1/5~1/10,加上列管式换热器抽芯管检修、检查等,这个数就更小}重量轻,在带相同的热负荷时.板式重量只是列管式的1/4左右,这样相应地给检查清洗、保养都带来方便条件。

5)在板式换热器发生泄漏对,板式换热器内的介质是泄漏在外表面,不是像列管换热器那样,发生于一次永与二次水互串,并在一般状况下不易发觉。

6)板式换热器的起动和停止运行所需要的时间短,操作方便,受到操作管理人员的欢迎。

7)根据不同的负荷,可把一个流通的板片数和程数相结合起来,所以板式组装灵活。如果采用中闻连接板或中间隔板,可一个台架上装几个换热器,运行不同的负荷,这样可以减少系统中管线、阀门配件等设备,对降低工程造价,减少占地面积都有益处。


相关文章
半焊式板式换热器的结构是每两张波纹板焊接在一起,然后将它们组合在一起,彼此之间用垫片进行密封。焊接在一起的板间通道走压力较高的流体...
任何电器或者机器要想得到良好的使用,必须要在安装、维护保养等方面做足做对功夫,对于板式换热器而言自然也是如此...
钛板板式换热器的清洗和维护很重要,柏恩时代(北京)换热设备有限公司生产钛板板式换热器,是知名钛板板式换热器厂家...
钙盐类:在水中的主要构成有 Ca(HCO3)2、CaCl2、CaSO4、CaSiO3 等。钙盐是造成换热器结垢的主要成分...