板式换热器结垢的原因分析?

板式换热器结垢的原因分析:

1、 以离子或分子状态溶解于水中的杂质

钙盐类:在水中的主要构成有 Ca(HCO3)2、CaCl2、CaSO4、CaSiO3 等。钙盐是造成换热器结垢的主要成分。

镁盐:在水中的主要构成有 Mg(HCO3)2、MgCl2、MgSO4 等。镁溶解在水中后, 在受热分解后生成 Mg(OH)2沉淀, 构成泥渣或水垢。

钠盐:主要构成有NaCl 、Na2SO4、NaHCO3 等。

NaCl 不生成水垢, 但水中有游离氧存在, 会加速金属壁的腐蚀;Na2SO4 的含量过高会结盐, 影响安全运行;水中的 NaHCO3在温度和压力的作用下会分解出 NaCO3、NaOH、CO3, 使金属晶粒受损。

2、 以胶体状态存在的杂质

铁化合物: 主要成分是 Fe2O3, 它会生成铁垢。

微生物:由于循环水的水温、溶解氧等对微生物提供了有利于繁殖的条件, 微生物将大量繁殖。循环水的温度较高时, 在水中投加磷酸盐等药剂, 正好是微生物的养料, 微生物的繁殖不但阻塞板片通道, 有时还会堵塞管路,还会使金属腐蚀。

污泥:冷却循环水中的污泥, 来源于空气中的尘土及补充水中的悬浮物, 逐渐沉积在流速较低的换热器中。

粘垢:主要是微生物的分泌物与水中泥沙、腐蚀产物、菌藻残骸粘结而成, 常常附着在换热器壁面上。


相关文章
半焊式板式换热器的结构是每两张波纹板焊接在一起,然后将它们组合在一起,彼此之间用垫片进行密封。焊接在一起的板间通道走压力较高的流体...
任何电器或者机器要想得到良好的使用,必须要在安装、维护保养等方面做足做对功夫,对于板式换热器而言自然也是如此...
钛板板式换热器的清洗和维护很重要,柏恩时代(北京)换热设备有限公司生产钛板板式换热器,是知名钛板板式换热器厂家...
钙盐类:在水中的主要构成有 Ca(HCO3)2、CaCl2、CaSO4、CaSiO3 等。钙盐是造成换热器结垢的主要成分...